土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变频器的怪现象

变频器的怪现象

发布于:2010-12-05 16:49:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为什么在变频器的电源侧和负荷侧用钳形电流表测得的电流不一样,在电流侧测得的电流是13左右,而在负荷侧测得的电流是110A,哪位大侠遇到过类似事情啊。电流表用的是同一档,都是200A档。

[ 本帖最后由 zam123 于 2010-12-18 21:20 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    测进线侧电流就行了,没必要测出线侧。变频器的出线电流第一不是正弦波,第二不是标准的50hz,第三含有大量的谐波,测量是不可能准的。你测这个电流没有什么意义。
    2011-01-25 10:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    两侧都有一定含量的谐波,测出来的值没什么可比性的
    2011-01-24 14:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一些电站电气的东东,不断更新补充!!

回帖成功

经验值 +10