土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋的设计流量?

喷淋的设计流量?

发布于:2006-02-23 11:04:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
强度为8L/min.m2, 作用面积160m2,设计流量为什麽为28L/S?
8*160/60=22L/S呀,不解???请指教
!!
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    1 简单计算时为8x160/60=22,还要取一个附加系数K=1.3。即8x160/60x1.3=28.6L/s
    2 自喷规9.1.3要按距报警阀近的(最不利点处)作用面积内喷头同时喷水的水量为设计水量。
    2006-02-23 11:15:23