强度为8L/min.m2, 作用面积160m2,设计流量为什麽为28L/S?8*160/60=22L/S呀,不解???请指教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2 自喷规9.1.3要按距报警阀近的(最不利点处)作用面积内喷头同时喷水的水量为设计水量。