土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 烟感报警的消防广播?

烟感报警的消防广播?

发布于:2010-12-05 10:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
弱电最近不景气, 贴在供电试一试。。
看了图纸, 烟感报警中的火灾应急广播的扬声器布置,发现距离一般8-12米, 布置位置紧挨着烟感探头, 不清楚这个火灾应急广播的扬声器布置按什么来布置? 到底怎么设定之间的距离? 看书和规范好像没什么详细的介绍。
谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢2楼, 我看规范时,确实看到那一条了----民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所 每个扬声器的额定功率不应小于3w, 其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m, 走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m.’’ 等等相关的内容.

    但是觉得有关消防广播, 规范里说的也并不是太多的,很简单。。。:(
    因为看的图纸(好几份图纸)很少有25米的, 最远也是15米左右, 有的距离就是7,8米,想想20米左右设一个广播, 跟8米左右设一个广播的效果根本不一样的,而且烟感报警都有个表格,面积, 高度等等就可以确定一定面积和高度内所设的烟感报警的个数, 这个 消防广播,就只说了这么几句话, 各位根据经验看到底怎么搞比较好?
    谢谢了!
    2010-12-05 11:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    25米吧如果没记错的话
    2010-12-05 11:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量柜的一些问题

请问各位10kv计量柜供电局会指定哪些东西,厂家是不是只要在柜子内预留接线端子就行了?供电局关于计量柜的具体要求是跟厂家直接沟通还是要由设计方转达供电局的要求?另外,计量仪表等相关设备是在工程现场由供电局安装还是在厂家工厂内安装?

回帖成功

经验值 +10