求助:关闭电视机漏保就会出现跳闸
求助:关闭电视机漏保就会出现跳闸
邻居家里出现了个怪事,只要关掉电视机,漏保就会跳,白天一般跳两三次,晚上一两次,但是保持电视机开着就不会出现以上状况.试过把所以电器都拔掉,但只要是开着电视就不会跳,关掉电视就跳.
发布于
2010-12-05 09:26:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
njanqun
根据你的描述,我理解,并不是一关电视就跳,所以跳漏保和电视应该没有直接的联系,不要被表面现象迷惑.问题多数在漏保上.
2010-12-08 09:39:08
来自 PC
评论
举报
zfwkkgzjs
有点奇怪了,不是开电视机跳,而是关电视机跳。我想问下楼主关电视机时是不是又带动了什么负载呢。或者是你关电视机后用了更大的负载,超出了漏电开关的额定电流,
2010-12-07 22:58:07
来自 PC
评论
举报
加载更多