土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。

各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。

发布于:2006-02-23 10:04:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。
现在我有系统饿3相短路电流,怎么可以换算成单相短路电流。。
这个工程是电厂220KV出线至开关站的工程

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ghana008
    ghana008 沙发
    我有系统饿3相短路电流,怎么可以换算成单相短路电流。。
    这种计算是怎么算出的,各位老师 能给讲讲吗?
    2006-02-23 14:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • ghana008
    ghana008 板凳
    短路计算选取电网的大开机方式进行计算,发电机取暂态Eq’恒定模型;变电站负荷模型取50%电动机,50%恒阻抗;厂用负荷模型取65%电动机,35%的恒阻抗。
    计算结果:2010年
    计山220KV 短路容量14702.7 短路电流36.9
    开关站220KV 短路容量 8065.4 短路电流20.2
    电厂1G机端短路容量983.8 短路电流 41.2
    2G机端短路容量983.8 短路电流 41.2
    2006-02-23 14:26:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。