土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 供电局笔试试题

供电局笔试试题

发布于:2010-12-04 23:05:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
151、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?
答:调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具有相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。

152、简述什么叫单项操作指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。

153、简述什么叫逐项操作指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。

154、什么叫综合操作指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。

156、那些情况下要核相?为什么要核相?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
  为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。

157、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。

158、电力系统电压调整的常用方法有几种?
答:系统电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:
  1、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
  2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
  3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
  特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

159、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。

160、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
161、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
  线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
注意事项:
  1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
  2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
  3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。

162、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。

163、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
  2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
  3、合环后不会引起环网内各元件过载;
  4、各母线电压不应超过规定值;
  5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
  6、电网稳定符合规定的要求。

164、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。

165 、简述什么叫逐项操作指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作任务票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。

166、什么叫综合操作指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电所倒母线和变压器停送电等。

167、那些情况下要核相?为什么要核相?
168、国家规定电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50HZ。对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。

169、电力系统电压调整的常用方法有几种?
170、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
  逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。

172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
174、电网合环运行应具备哪些条件?
176、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。

177、电网合环操作应注意哪些问题?
答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。

178、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
  2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
  3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。

179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
  将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。

180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
  2、在无雷电活动时拉合避雷器;
  3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
  4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
  5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;
  6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。
181、高频保护启、停用应注意什么?为什么?
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用。否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。

182、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?
答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。

183、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。

184、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么?
答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。
局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电网运行和电能质量发生变化,用户用电受到影响的事件。
  系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。

185、电力系统事故处理的一般原则是什么?
答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:
  1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解
  2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;
  3、尽快对已停电的用户恢复供电,特别是对重要用户保安电源恢复供电;
  4、调整系统运行方式,使其恢复正常。

186 、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
答:系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后,再迅速详细汇报。

187 、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?
答:遇有下列情况,事故单位可不待调度指令自行先处理后报告:
  1、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施;
  2、发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其它电源恢复自用电;
  3、系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统;
  4、系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关;
  5、调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。

188、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?
答:遇有下列情况,现场运行人员必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电:
1、由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;2、环网线路故障跳闸;3、双回线中的一回线故障跳闸;4、可能造成非同期合闸的线路跳闸。

189、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?
答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。

190、什么叫频率异常?什么叫频率事故?
答:对容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟,为频率事故。
对容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟,为频率事故。
191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故支援;4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。

192、系统高频率运行的处理方法有哪些?
答:处理系统高频率运行的主要办法是:
  1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;
  2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
  3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;
  4、火电机组停机备用。

193、防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
答:1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;
  2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置;
  3、采用重要电源事故联切负荷装置;
  4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
  5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
  6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。

194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
答:我国规定的标准是:
  电压异常:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异常。
  电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。

195 、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
答:电网监视控制点电压降低超过规定范围时,应采取如下措施:
  1、迅速增加发电机无功出力;
  2、投无功补偿电容器(应有一定的超前时间);
  3、设法改变系统无功潮流分布;
  4、条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;
  5、必要时启动备用机组调压;
  6、切除并联电抗器;
  7、确无调压能力时拉闸限电。

196、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
答: 1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;2、部分发电机进相运行,吸收系统无功;、切除并联电容器;4、投入并联电抗器;5、控制低压电网无功电源上网;6、必要且条件允许时改变运行方式;7、调相机组改进相运行,。

197、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
  事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。
198、多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定:立即将多电源间可能联系的开关拉开,若双母线母联开关没有断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。

199 、发电厂高压母线停电时,应采取哪些方法尽快恢复送电?
答:当发电厂母线停电时(包括各种母线结线),可依据规程规定和实际情况采取以下方法恢复送电:
  1、现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源开关(视情况可保留一个外来电源线路开关在合闸投运状态),同时设法恢复受影响的厂用电。
  2、对停电的母线进行试送电,应尽可能利用外来电源线路开关试送电,必要时也可用本厂带有充电保护的母联开关给停电母线充电。
  3、当有条件且必要时,可利用本厂一台机组对停电母线零起升压,升压成功后再与系统同期并列。

200、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?
答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电
  • tianwei19820725
    很难的题目啊,好像偏重运行和实际,作为设计人员的我看不懂几个。。。郁闷
    2010-12-06 10:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用电工计算口诀

第一篇 常用电工计算口诀 一、 按功率计算电流的口诀 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算?

回帖成功

经验值 +10