土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无奈的消火栓问题

无奈的消火栓问题

发布于:2002-08-14 18:36:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在给一单层厂房(80mX15m)设计室内消火栓系统时,厂房一字排开分成四个20mX15m单间,砖墙隔断,每个单间有独立出入口。现设计把消火栓箱设在单间出入口外墙上,总共有四个消火栓箱。有人对此提出异议,认为这样不是严格意义上的“室内”消火栓系统,应在每个单间内部设两个消火栓箱以保证两股水柱同时到达火点的要求,并振振有词曰:当其他三个单间锁上门时这两个消火栓箱就起作用了!
哎......难道室内消火栓系统一定非得在室内设置才合乎其“室内”二字定义吗?有谁能帮我说服该仁兄,多谢多谢!!!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    贴主做法没错,
    但要提醒一句,墙角有喷射不到的空白区。
    2003-07-31 15:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • aiannan
    aiannan 板凳
    让他看规范,他就没话说了
    2003-07-31 14:53:31

    回复 举报
    赞同0