建筑污水管水平安装有80米长,会堵塞吗?
建筑污水管水平安装有80米长,会堵塞吗?
本改造工程在江苏地区,因四楼卫生间距最近的污水井约80米远,只能沿外墙明装布管,用的是DE160的PVC管,请问有没有这种做法,会堵塞吗?另外横管需保温吗?
请高手指教。
发布于
2006-02-23 08:52:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hjs000
保温干吗,堵的问题,只要加清扫口,不会。规范有规定,执行罢了。否则还能让卫生间挪地方啊。
2006-02-24 13:59:24
来自 PC
评论
举报
lzhsw0946
不会堵,设清扫口,并可以增设排污口。