土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:高层公寓楼负荷估算

求助:高层公寓楼负荷估算

发布于:2006-02-23 08:47:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一项工程:十七层公寓楼和住宅楼,总面积八万平米,变电所设在地下一层。一路高压电源,设有柴油发电机。现在要估算负荷,确定变电所的面积。我没有作过住宅公寓,看书参考别人的图纸我自己估算了一下,想问问对不对。公寓楼我按6KW/间,共840间,一楼是商铺,按面积我估的是70KW,再加上其他一些负荷,排风新风等,再乘以同时系数,共约3600KVA,住宅我估的是1000KVA,则这个项目我想用两台2000KVA的变压器,不知可行否?低压柜有几面呢?这个如何来估算?请各位大虾帮忙!!!
建筑给的变电所面积16。8X11。4,(变压器,高压柜,低压柜)够吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    公寓的使用系数取少了点。一般来说公寓的同时使用概率是要比住宅高点的。依不同的使用人群特性又有不同。但是个人认为还是太小了。
    2009-03-18 09:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • biquanyao
    biquanyao 板凳
    2x1000kVA 2000m2
    2009-03-18 01:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙看看电容为何出现这种损坏情况

请大家帮忙看看电容为何出现这种损坏情况

回帖成功

经验值 +10