有一项工程:十七层公寓楼和住宅楼,总面积八万平米,变电所设在地下一层。一路高压电源,设有柴油发电机。现在要估算负荷,确定变电所的面积。我没有作过住宅公寓,看书参考别人的图纸我自己估算了一下,想问问对不对。公寓楼我按6KW/间,共840间,一楼是商铺,按面积我估的是70KW,再加上其他一些负荷,排风新风等,再乘以同时系数,共约3600KVA,住宅我估的是1000KVA,则这个项目我想用两台2000KVA的变压器,不知可行否?低压柜有几面呢?这个如何来估算?请各位大虾帮忙!!!
建筑给的变电所面积16。8X11。4,(变压器,高压柜,低压柜)够吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
kukuspace
沙发
公寓的使用系数取少了点。一般来说公寓的同时使用概率是要比住宅高点的。依不同的使用人群特性又有不同。但是个人认为还是太小了。
2009-03-18 09:19:18
赞同0
-
biquanyao
板凳
2x1000kVA 2000m2
2009-03-18 01:13:18
赞同0