土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:膨胀加强带的依据?

请教:膨胀加强带的依据?

发布于:2010-12-04 15:58:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:我现在做一个高层筏板,结构超长,上部做3个抗震逢,筏板每隔30m用膨胀加强带,加强带宽2000mm,筏板厚度为1100,审图提出要给出采用加强带措施的依据,请教在哪本规范上有关膨胀加强带的做法以及规定啊?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ssjjww
    ssjjww 沙发
    关于膨胀加强带的相关构造要求见,补偿收缩混凝土应用技术规程JGJ/T178-2009规范4.0.3条说明
    2016-12-29 15:57:29

    回复 举报
    赞同1
  • wuhongjun80
    wuhongjun80 板凳
    谁说没有依据的,《地下工程防水技术规范》GB50108-2008,第5.2.4条的条文说明。
    2013-04-11 20:10:11

    回复 举报
    赞同1