威海体育馆主场地照明设计



1 前言

威海体育馆位于山东省威海市开发区体育中心,外形结构似海边贝壳,由一高一低两半组成,可容纳6000名观众,可以进行包括手球在内的众多室内体育比赛、文娱表演、集会等众多活动。体育馆的照明设计,主要是给运动馆及彩色电视转播提供良好的视觉环境,使场地发挥出充分的社会效益和经济效益。

其照明设计的关键之处在于提供良好的水平照度和垂直照度,合理布置灯具,降低眩光指数,达到亮而不眩的光照效果。同时还应考虑安装、调试及日常维修的方便。

由于比赛场地大,比赛项目多,因此必须考虑不同比赛项目,不同级别的要求。即应根据使用功能的不同,提供不同的照明照度水平。因此照明要求比较复杂。

2 照明设计标准

根据国际照明委员会(CIE)、国际体育联合会、欧洲广播联合会的有关标准,确定以下照明指标。


表1 体 操

  Eh(Ix)
Ev(main)
Ev

(sec)(Ix)
水平照度

均 匀 度
垂直照度

均 匀 度
显色

指数

Ra
Te

(K)

(Ix)
U1
U2
U1
U2

专业训练
300


0.4
0.6


65
4000

国内比赛
750


0.5
0.7


65
4000

国际彩电

转播
  1000
750
0.6
0.7
0.4
0.6
65
4000



表2 羽 毛 球

  Eh

(Ix)
Ev(main)(Ix)
Ev

(sec)(Ix)
水平照度

均 匀 度
垂直照度

均 匀 度
显色

指数

Ra
Te

(K)

U1
U2
U1
U2

专业训练
300


0.4
0.6


65
4000

国内比赛
1000


0.5
0.7


65
4000

国际彩电转播
  1250
1000
0.6
0.7
0.4
0.6
65
4000






表3 篮球、排球

  Eh

(Ix)
Ev(main)(Ix)
Ev

(sec)(Ix)
水平照度

均 匀 度
垂直照度

均 匀 度
显色

指数

Ra
Te

(K)

U1
U2
U1
U2

专业训练
300


0.4
0.6


65
4000

国内比赛
750


0.5
0.7


65
4000

国际彩电

转播
  1000
750
0.6
0.7
0.4
0.6
65
4000





表4 手球、乒乓球

Eh

(Ix)
Ev(main)(Ix)
Ev

(sec)(Ix)
水 平
垂 直
Ra
Te

(K)

U1
U2
U1
U2

专业训练
300


0.4
0.6


65
4000

国内比赛
750


0.5
0.7


65
4000

国际彩电转播
  1400
1000
0.6
0.7
0.4
0.6
65
4000



彩电转播时:光源显色性Ra>65

光源相关色温Te>4000K

注:U1=最小照度/ 最大照度;U2=最小照度/平均照度

3 照明灯具、光源的选择

灯具型号:

Philips HNF003N/HPI-T400W

灯具特性:

光源(相关)色温:Te=4500K

光源显色指数:Ra=65

50%峰值角: 水平29o+30o

垂直9o+7o

灯具效率:71%

功率因数:大于0.85

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyan20332033
    http://co.163.com/forum/content/415_293073_1.htm
    2007-03-23 19:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    http://co.163.com/forum/content/415_293070_1.htm
    2007-03-23 19:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:高压钠灯的起动电流

请问,高压钠灯的起动电流是其额定电流的几倍?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10