土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 我们单位的管道保温架空敷设,冬天老冻,有什么解决办法啊

我们单位的管道保温架空敷设,冬天老冻,有什么解决办法啊

发布于:2010-12-04 10:38:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问谁知道伴热带是否好使吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shengxl1972
    shengxl1972 沙发
    看环境温度,可选伴热带、热水、低压蒸汽伴热中的一个,以经济有效为主。
    2010-12-25 09:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • caierbao11
    caierbao11 板凳
    这个要看具体温度了啊,加班热带会起一定作用,最好加伴热蒸汽管,肯定有效
    2010-12-13 15:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GE的EDI相关资料

GE的EDI模块技术资料和RO故障分析

回帖成功

经验值 +10