亞新工程顧問股份有限公司大地工程部工程師 王堯弘

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-4 16:23 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iyiming
    iyiming 沙发
    好东西,学习一下
    2010-12-09 15:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    本文主要探討台灣北部林口地區某工程隧道基地之抽水試驗案例,本工程因地下水位高度較隧道開挖斷面為高,故於工程進行期間必須進行降水工作,以降低隧道開挖之風險。本隧道長度約6.4公里,通過之含水層邊界情況不盡相同,故分別於隧道南端出口與中段進行兩次抽水試驗,以實際了解現場地下水理環境,並對於抽水影響半徑進行討論。依據水層邊界情況,分別採用適用於自由含水層邊界之 Neuman 標準曲線法與適用於侷限含水層之 Cooper-Jacob 線性回歸法進行水理參數分析。分析結果顯示,隧道通過地層之水理特性並不盡相同,顯示於林口地區不同工址進行降水工程時,必須實際進行抽水試驗工作,以掌握地下水理特性,提供降水配井作業之依據。本文同時亦針對水井建置原則進行概述,以提供現場進行水井鑿設之參考。