土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:袋形走道的排烟问题

请教:袋形走道的排烟问题

发布于:2010-12-04 10:10:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规9.1.3条规定其它建筑中地上长度大于40米的疏散走道应设排烟。高规中无此规定,遇到类似问题怎么处理?如长度42米的袋形走道是否设机械排烟?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    楼上的网友你好,长度42米的袋形走道要设机械排烟,因为作为自然排烟窗口的服务距离不超过30m。
    2010-12-05 20:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • simplesb
    simplesb 板凳
    要排烟和设机械排烟是两个概念,大于40米的疏散走道如果具备自然排烟也可以不设机械排烟,前提是长度不能超过60米。
    2010-12-05 09:22:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长方型的展厅怎样安装通管道

我们这里有栋大楼,是展示家具的,共7层,每层3200平方,成长方型,50米X70米,原来是做仓库的,现要改成家居商场,没有任何的通风管道,请问通风管道怎样做好,是从两边窗户各安装多条通风管道,还是从长的一端安装一台大的风机,集中通风;那么这条管要长70米,向两边通风,风机也大了,噪声也要大了,请问各位有没有更好的方案

回帖成功