土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气区管提醒后------同步电动机运行

电气区管提醒后------同步电动机运行

发布于:2010-12-04 08:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经过电气区管的提醒终于认识到问题的所在。呵呵。。。。其实我就是个菜鸟,大家不要介意啊。呵呵。。。。
请审批一下我的理解对不对:
当同步电动机运行的时候,首先消磁(因为转子有磁场。如果不消磁运行的时候定子电流可能会比较大)。(用水阻柜启动)。先是星形启动,然后再经切换柜自动转入三角形运行。再然后自动投入励磁(投入励磁就是给转子通入直流电流,然后给转子建立磁场,也就是说定子的磁力是和转子的磁力是相对的有相互的推力。这样我们可以适当的加励磁电流减定子的电流)。
请教一下,我所理解的对吗。我很笨的,所以一直不能理解与肯定。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zouys
    zouys 沙发
    同步电机的励磁电流一般不允许随意调整,它只用来改善系统功率因数,系统的功率因数适合采用电容补偿的形式调整。同步电机一般在正常负荷下保持功率因数在超前0.93-0.95之间,这时的主机电流适中,更利于经济运行。功率因数超前过低或滞后都会造成主机电流上升。
    另外,个人认为,同步电机灭磁环节的退出,不一定在投励以前,这要根据电机是采用滑差投励还是时间投励。很多重载电机因为进入亚同步转速时间较长,转子中交流成分过多,而由时间投励强制投励,使电机尽快进入同步转速,此时灭磁环节实际是在投励以后退出的。
    2010-12-13 01:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • juju-snz
    juju-snz 板凳
    学习了,温习一下学过的东西。谢谢区管。
    2010-12-12 21:46:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气负荷计算的手段真是落后啊

电气负荷计算的手段真是落后啊,人家空调负荷都能做能耗模拟分析了,建筑体形都有CFD流体力学分析了,照明都有dialux做照度计算了,为何负荷计算还是手工用需要系数法算?

回帖成功

经验值 +10