电气工程
\
变压器
\
变压器线间直阻误差超标 如何确定那相有问题?
变压器线间直阻误差超标 如何确定那相有问题?
变压器线间直阻误差超标
如何确定那相有问题?
数据如下
AB 0.600 AC0.391 BC0.591
最好能把计算过程和公式写出来,小弟不胜感激。
发布于
2010-12-03 22:12:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
lingxuct
变压器直阻不平衡,其可能的原因在二个部位,一是分接开关,二是套管下引线连接处。
分接开关是有动静触点的,档位上扳动几下,放回原档,重新测量,直阻有没有变化。
分接开关没有变化时,就必须怀疑套管下连接了!
2012-05-05 12:08:05
来自 PC
评论
举报
内静外敬
对,这是问题的关键!知道接法了以后和历年数据和出厂数据相比较,马上就会有答案!如果不知道原来的数据很难判断,因为大了可能是接触问题,小了可能是匝间短路,没有原始数据,你无法判定是大了还是小了!
2012-05-04 20:45:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhaolei6362622
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
55
回复
163
粉丝
2
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 402 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
