土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器线间直阻误差超标 如何确定那相有问题?
变压器线间直阻误差超标
如何确定那相有问题?
数据如下
AB 0.600 AC0.391 BC0.591
最好能把计算过程和公式写出来,小弟不胜感激。

全部回答(14 )

  • lingxuct
    变压器直阻不平衡,其可能的原因在二个部位,一是分接开关,二是套管下引线连接处。

    分接开关是有动静触点的,档位上扳动几下,放回原档,重新测量,直阻有没有变化。

    分接开关没有变化时,就必须怀疑套管下连接了!
    2012-05-05 12:08:05 来自 PC 评论 举报
  • 内静外敬

    对,这是问题的关键!知道接法了以后和历年数据和出厂数据相比较,马上就会有答案!如果不知道原来的数据很难判断,因为大了可能是接触问题,小了可能是匝间短路,没有原始数据,你无法判定是大了还是小了!
    2012-05-04 20:45:04 来自 PC 评论 举报
加载更多