土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助,配电室的净高要求,谢谢大家!
配电室的净高最低要求多少?
我印象中以前在哪见过是3.6米的,可是这会儿翻了GB50052、GB50053、GB50054,都没找着相关的规定,请问谁知道的?
:handshake :handshake :handshake

全部回答(18 )

  • xcwhxh
    一般做3.7米就差不多了!
    2011-08-23 15:05:23 来自 PC 评论 举报
  • gaokongcao
    我哪里看到过要求4m~4.5m.一般都四m高吧。
    2011-08-23 13:31:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 小区10KV配电室要求
    小区10KV配电室要求
  • 高压配电室的设计要求及规范
    压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
  • 某配电室全套图纸(一、二次,高低压)
  • 某厂房照明&配电室图纸
    某厂房照明&配电室图纸,电力平面图,接地平面图,接地端子平面图,设计详实,供设计师参考。
  • 配电室全套CAD图纸
    某配电室全套CAD图纸包含 电缆沟支架加工图 配电室接地系统、平面图 等可供下载参考
  • 配电室一次施工图
    本资料为某配电室一次施工图,包括:工程供配电工程设计说明 ,环网柜基础图,环网柜接地施工图 ,内容详实,可供参考。
  • 配电室基础施工措施
    工艺工法概况工艺原理工艺工法特点主要引用标准施工方法等.
  • 配电室安全技术交底
    配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。
  • 本工程为8度区的两层配电室,仿古建筑是这个配电室的特点;配电室要求有电缆沟也是本结构的一大特点。配电室看似简单,但是功能复杂,需要对配电室的功能有所了解才能设计好。...
  • 配电室检测除尘设备包括控制动力传递装置、移动装置、从动装置、除尘装置,通过控制动力传递装置受温度的影响来控制动力的输出和停止,移动装置接收控制动力传递装置所传动的动能带动设备在特定的环形轨道上进行移动
  • 配电室值班制度汇编
    这是一套配电室值班制度的汇编,内容很全面,相信对那些从事配电运行的工程技术人员会有所帮助!
  • 厂房配电室空调设计
    随着工业发展,现在配电室均要求作空调。本图纸含配电室空调平剖面图及计算书。
  • 此图纸是某小区中心配电室电力通讯计算机监控系统网络拓扑图和网络结构示意图,AutoCAD2007以上版本可以打开,本图共两张,标注详细清楚,希望对感兴趣的人有所帮助。...
  • 配电室平面施工详图
    本工程为某配电室平面施工详图,包含4.60米层平面板配筋图、4.60米层平面梁配筋图、地梁平面配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 配电室建设规划图
    本工程为某配电室建设规划图,包含一层梁配筋图、屋面层梁配筋图、基础平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 配电室电气cad详图
    本工程为某配电室电气cad详图,内容包括配电室电气平面图,进线柜保护原理图,出线柜保护原理图,一次接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 建筑电气的配电要求
    配电的技术要求
  • 紧急备用电源及其配电系统
    1.1 概述 1.2 自动切换器及手动操作 1.3 低压紧急备用发电机组 1.4 控制开关柜 1.5 接口 1.6 接地 1.7 成套维修工具 1.8 发电机房内消音设施 1.9 发电机所排放废气要求
  • 泵房接线及配电室布置图
    本资料为泵房接线及配电室布置图,图纸包括变配电室设备平面布置图 等,可供网友参考下载。

回帖成功

经验值 +10