净高10m的工业厂房设雨淋系统???

发布于:2006-02-22 16:33:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
净高10m的工业厂房,设有风管的中央空调,咨询了审图公司,说肯定要设自喷的。问题是,净高大于8m,新的喷规规定非仓库的大空间系统高度可达12m,但其详细举例中均列的是民用建筑,没有包括厂房,那厂房是不是得设雨淋系统?与普通闭式在系统组件上有何不同?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • admaoyong
    admaoyong 沙发
    6.1.1 采用闭式系统场所的最大净空高度不应大于表6.1.1的规定,仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内置喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。
    民用建筑和工业厂房采用闭式系统最大允许高度为8米,所以采用闭式系统肯定不合适了


    2007-04-06 10:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • fly-xiang
    fly-xiang 板凳
    檐口高度是8m,最高处净高已达11m的机器人生产钢结构厂房,如果采用ESFR、k要取多少呢?参考什么标准呢?老王,上海的项目定方案时是不是要先和审图公司沟通?