土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求教关于TN-C-S系统的接线问题

紧急求教关于TN-C-S系统的接线问题

发布于:2010-12-03 19:14:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司新建一厂区,配电房采用变压器中心点接地,所有出线开关为不带漏电空开,我用三相四线电缆引L1.L2.L3+PEN至一车间总柜,车间总柜把PEN重复接地,再将该线分别输出至各分柜,把PEN线经一铜排后直接分出N线,接到分柜总漏电开关上端,下端分三路输出,二只三相3P,一只单相2P带漏电开关,不知该接法行不行?同时,总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P,因为车间总柜还没有独立的N线.紧急求助各位大师指点!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    第一、按一楼说法是可以用的。

    第二、“车间总柜还没有独立的N线”,可以把N线与PE线分开,因为你说过“车间总柜把PEN重复接地”,在总柜内设二个排,一个PE,一个N。

    第三、“总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P”,要看你的行车需不需要N线,需要的用4P,不需要的用3P。
    2010-12-03 22:23:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PZ30箱内 梳状母排 是否可以取代N排

据GB5030-2002(建筑电气工程施工质量验收规范)以及JB/T 7121-1993 (模数化终端组合电器)要求,配电箱内必须设置N排其中GB50303中是这样要求的:6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:......3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排,零线和保护接地线经汇流排配出。但现在施工现场经常发现住宅住户PZ30箱内多采用梳状母排来连接各分开关,N排悬置不用或者干脆没有N排,这种做法是否妥当,或者如何认定这种做法和规范规定的差异,这样做会有什么不良后果,请大家讨论讨论

回帖成功

经验值 +10