0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
PZ30箱内 梳状母排 是否可以取代N排据GB5030-2002(建筑电气工程施工质量验收规范)以及JB/T 7121-1993 (模数化终端组合电器)要求,配电箱内必须设置N排其中GB50303中是这样要求的:6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:......3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护接地线(PE)汇流排,零线和保护接地线经汇流排配出。但现在施工现场经常发现住宅住户PZ30箱内多采用梳状母排来连接各分开关,N排悬置不用或者干脆没有N排,这种做法是否妥当,或者如何认定这种做法和规范规定的差异,这样做会有什么不良后果,请大家讨论讨论
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳第二、“车间总柜还没有独立的N线”,可以把N线与PE线分开,因为你说过“车间总柜把PEN重复接地”,在总柜内设二个排,一个PE,一个N。
第三、“总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P”,要看你的行车需不需要N线,需要的用4P,不需要的用3P。
回复 举报