高层酒店地暖超压如何解决

发布于:2010-12-03 17:11:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层酒店,地上二十层,九十多米,首层大厅及五层游泳池设置地板采暖,酒店其他区域为空调采暖,热水为二次换热60/50热水,空调水系统不分区。之前考虑不周,把地暖用水和空调用水合在了一起,从一个分水器分出来的,现在审图提出如此设置,地暖超压。如增设一套地暖的二次水系统,需要加板换,循环泵,补水泵,现有机房面积有点吃紧;如不单设板换,不知还有什么好的办法,比较茫然,希望各位大侠不吝赐教

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hongliu20032001
    膨胀水箱解决不了超压的问题,既然没有地方添置设备,可考虑使用高压地暖管解决最省事了。其实加板换和循环泵用不了多大的地方,这样最合理。
    2011-02-04 10:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • kun_peng
    kun_peng 板凳

    不要把事情复杂化。
    在现有分水器前加三通分流到地暖最高层,加一个减压阀。然后集分水器。超压可采用膨胀水箱,在回水管靠近集水器。