土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:一条支路的照明
道路情况:人行道+机动车道+人行道
人行道:4.5m+4.5m
机动车道:8.5m

我用150W高压钠灯,间距50m,都无法满足LPD的要求;用70W高压钠灯,满足了LPD要求,又不能保证照明的要求了。。。。。

请问大侠们,照明布置合理啊,小弟先谢过了!

全部回答(2 )

  • tianwei19820725
    根据灯具布置方式(单面,双面,双面交错)选择灯杆高度,确定布灯间距,伸出长度和仰角,再确定地面照度,最后根据选定的方案校验
    2010-12-06 10:43:06 来自 PC 评论 举报
  • a5a5a
    灯具布置的间距不合理,
    路灯布置在哪里?
    路灯高度是多少?
    这些都来调整一下
    2010-12-06 10:02:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10