求助:一条支路的照明
求助:一条支路的照明
道路情况:人行道+机动车道+人行道
人行道:4.5m+4.5m
机动车道:8.5m
我用150W高压钠灯,间距50m,都无法满足LPD的要求;用70W高压钠灯,满足了LPD要求,又不能保证照明的要求了。。。。。
请问大侠们,照明布置合理啊,小弟先谢过了!
发布于
2010-12-03 15:21:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tianwei19820725
根据灯具布置方式(单面,双面,双面交错)选择灯杆高度,确定布灯间距,伸出长度和仰角,再确定地面照度,最后根据选定的方案校验
2010-12-06 10:43:06
来自 PC
评论
举报
a5a5a
灯具布置的间距不合理,
路灯布置在哪里?
路灯高度是多少?
这些都来调整一下
2010-12-06 10:02:06