土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 三层的中空大厅设喷淋遇到的问题

三层的中空大厅设喷淋遇到的问题

发布于:2006-02-22 15:10:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一地上13 层,地下一层的宾馆,群房有一个三层高的中空大厅,高10。8米,由于建筑上划分防火分区时将中空周围的其他用房以及中空大厅和一层划为一个防火分区,这就涉及到一个问题,大厅上方要设喷头,可是高度超过了8米,那怎么办呢,我认为最好是将中空部分用防火卷帘封闭,可是建筑上说没有弧型卷帘,而且没有柱子作不出来,那怎么办呢?斑竹帮忙啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    下面的轻质隔断不能做为防火墙,所以下面防火门边上的墙要改成防火墙,小、中包厢采用轻质隔断,那么前面的门要做成防火门(甲级),上面的备餐间的门做甲级防火门,因为备餐间内的隔墙是半砖墙,不能做为防火墙。
    这样如果一改,就不成样子啦。
    建议:
    1、一种方法:中庭采用防火卷帘,有弧度地方采用防火幕,软性材料,可弯。
    2、另外一种:防火卷帘采用横拉式,需要找地方隐蔽卷帘,可以叫建筑参考。
    3、防火卷帘如图设置。
    2006-02-22 18:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    是有些问题,我再看看
    2006-02-22 18:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多