土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 岩石和土混合的不均匀如何地基处理
一个电力设备车间,框架结构,柱下为独立基础。原勘察为基底为均匀岩石。后建设方改为位置,基坑为部分不完整岩石,岩石之间有部分为含风化岩粒的土。个别柱基处下挖3M未见岩石,半数以上柱基处下挖不到2M即为不完整岩石,局部有一深枯井,内填松软粉土,该井正位于一独立柱基下,柱距为纵向为6M,横向为9M.请教各位高手该地基如何处理更安全经济。

全部回答(1 )

  • klx163
    独立柱基加大,深枯井至少回填不少于三米碎石,岩石部位挖掉回填碎石层.
    2006-02-22 20:11:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10