请教各位大师: UPVC雨水管需要设置伸缩节吗?
请教各位大师: UPVC雨水管需要设置伸缩节吗?
message
发布于
2002-08-12 19:52:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
linyinong
TO 963207:“雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。”“塑料排水管要求每层设伸缩节,作为雨水管也应按设计要求安装伸缩节。”《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条及条文说明。
你应该多翻翻规范,仅举一处。
2002-08-17 09:13:17
来自 PC
评论
举报
963207
外雨水管肯定不用
内雨水管规范上讲的不清,查规范肯定没用,因为根据施工规范,内雨水管要做
避水试验,有伸缩节肯定漏水,肯定不能设;不设,规范上又提到了。
还是找找质检站问问。
2002-08-17 01:15:17