土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外雨水管能否与空调冷凝水管合并唯一跟?

室外雨水管能否与空调冷凝水管合并唯一跟?

发布于:2010-12-03 10:23:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅楼27层,雨水管道外排水,De110,UPVC管,排放至室外散水。旁边为De50空调冷凝水管,材质同雨水管。两管都在空调室外机预留混凝土板上。
考虑施工和外观效果都不好,能否将两管合并为一个?既冷凝水管利用雨水管排水
合并以后是否符合设计规范要求,能否通过审图?

建筑给排水设计规范4.1.4建筑物雨水管应单独设置.......。该条是否针对污水系统?与冷凝水管道系统是否冲突?

请指点

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jfg1199
    jfg1199 沙发
    不可以的。
    我这就有一个例子。
    中央空调的末端吊顶机,设计单独的冷凝水管,实际接到雨水管上,
    由于雨水井里雨水管的出口被冻死,管道积水,造成水倒流近吊顶机组。
    2013-01-31 06:58:31

    回复 举报
    赞同1
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    建议分开设
    2013-10-17 17:04:17

    回复 举报
    赞同0