阅读下一篇
转: 用“板+膜”和“膜”模拟完全弹性楼板问题发帖日期 2005-4-4 18:23:44 发帖人 xiaoyiluzi 公司 giadr 把板单元分别选为这两种单元来模拟的时候,算出来的结果差别蛮大的。就整个扭曲振型以及楼层位移比等指标来看,用“膜”的比“板+膜”要好很多。现在不知道哪种方式更符合实际了,呵呵。另外,在设置弹性楼板的时候,用自动在梁墙围成的封闭区域设置板单元时,由于有些小锐角三角形slab单元,在单元整合和后处理中,程序自动把这些小三角删除了。所以我只好打断一些梁来尽量满足四边形单元以及较大锐角的三角形板单元。请问,在这种情况下,就板单元来说,选用那种模式比较好?“板+膜”还是“膜”?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于一个楼层内,墙上有两个、或两个以上竖向排列的洞口,除按上面的方式输入顶部梁以外,切换到三维状态,在两个洞口之间在输入一个梁,用“交点分图”命令,将墙在中间梁位置形成交点。即可模拟多个洞口的情况。
如需要绘制施工图,对于中间加梁的情况,需要将相连的墙体均须在中间梁的位置断开,否则可能施工图绘制不完整。
回复 举报