发布于:2010-12-03 08:49:03
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
小弟在技术规范和教材上看市内给水设计秒流量的算法,
2.4.9 第3条 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S的流量后,为该 管段的给水设计。
我在算办公楼雅间卫生间的时候,一个大便器,一个洗脸盆,一个淋浴,附加1.10后,流量大概为1.5L/S左右,计算出管径应该40~50左右,可是我在图纸上看见管径都是25,为什么是25呢?
小弟新手,不解,求教
您的帮助将是我最大的支持!谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tjad_33mdf
沙发
横管按照规范算,接到冲洗阀的管道按DN25,我的理解是缩小管径可以增加流速,有利于冲便
2010-12-03 22:43:03
赞同0
-
han3616
板凳
谢谢 听站务说了,那些应该是低位水箱
2010-12-03 14:14:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报