原文引用DL/T866-2015 P47 11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。原词所想表达的应该是无法测量真实的一次相电压。PT一次中性点不接地时:二次中性点都接地,100V&57.7V都测测出。若一次发生单相接地故障,二次照样输出一样的结果!高压侧相线接不接地都没有区别,就好像我们用户低压配变Y,yn(10.5/0.4)是一样的,10kV侧系统接地&不接地,我们0.4kV都能用,这就是小电流接地系统发生单相接地仍然能持续供电的好处。但时间不能太长,大约2个小时。就是告诉你,PT高压侧中性点不接地时,对于PT二次哪边一球样。发生永久性单相接地故障,说明一次绝缘A/B/C中的某一相绝缘已经击穿。但你PT二次这边检测不出来。接不接都一样。但后来新规范续编者也许连他自己也没整明白这句话是什么意思?这种情况证明解决呢,就靠线路零序电流了。(故障线路回路的零序电流方向和其他回路相反:母线←线路) 没事,多读读书吧孩纸!
AC啊,这不太明显了。绝缘监察不就是测相对地吗?但相对地的电压测量值不一定是相电压。
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择 附件名:20101221291277982041.rar 文件大小:166K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句原文引用DL/T866-2015 P47 11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。