土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器不能供电给绝缘检查电压表的意义?

电压互感器不能供电给绝缘检查电压表的意义?

发布于:2010-12-03 01:15:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
123.JPG
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。
这道题目是什么意思呢?

123.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wp37682525
    wp37682525 沙发

    原文引用DL/T866-2015  P47   11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。原词所想表达的应该是无法测量真实的一次相电压。PT一次中性点不接地时:二次中性点都接地,100V&57.7V都测测出。若一次发生单相接地故障,二次照样输出一样的结果!高压侧相线接不接地都没有区别,就好像我们用户低压配变Y,yn(10.5/0.4)是一样的,10kV侧系统接地&不接地,我们0.4kV都能用,这就是小电流接地系统发生单相接地仍然能持续供电的好处。但时间不能太长,大约2个小时。就是告诉你,PT高压侧中性点不接地时,对于PT二次哪边一球样。发生永久性单相接地故障,说明一次绝缘A/B/C中的某一相绝缘已经击穿。但你PT二次这边检测不出来。接不接都一样。但后来新规范续编者也许连他自己也没整明白这句话是什么意思?这种情况证明解决呢,就靠线路零序电流了。(故障线路回路的零序电流方向和其他回路相反:母线←线路) 没事,多读读书吧孩纸!

    2020-05-04 19:12:04

    回复 举报
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳

    AC啊,这不太明显了。绝缘监察不就是测相对地吗?但相对地的电压测量值不一定是相电压。

    2021-03-25 15:47:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择

论文简介: 110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择 附件名:20101221291277982041.rar 文件大小:166K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10