12年项目经理求助:基坑支护难题和开挖开挖难题首先介绍一下,我做了12年项目经理了,最近也遇到难题了。拟建项目有2层地下室,负一层层高4.2m,负二层层高4.8m,基础为静压管桩,承台、筏板。周边剪力墙、内为框架结构。地下水位1.2m。持力土层为粉质粘土,属透水较为严重的土层。上部为粘土、粉土、回填杂土(厚2——4m)等。问题来了:拟建建筑西北角有一户人家,什么条件都不愿搬迁(一层土木结构,基础为毛石,埋深0.4-0.6m,给到60000元/m2),没错六万每平米,公司也就妥协了,不再要求搬迁。但基坑开挖线距离此住户仅有500mm,公司又不愿将基础向后退回,因为是商场,会破坏整个规划格局(无奈),现要求我出方案在这基础上组织施工。关于静压桩都因开挖后没有操作距离,都只有在地面超规范作业了,此处如果在没办法,就到下面想办法去,大不了改基础。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
co1453276645133
沙发
资料多得很啊 基坑工程手册第二版,深基坑支护技术,国家和地方基坑相关规范,还有很多出版的基坑支护案例都可以参考,这个行业地域性比较强,还是要参考当地的通常做法
2017-07-14 11:20:14
赞同0
-
co1453276645133
板凳
基坑开挖深度没有,地下水情况未知,周边有高程建筑和管线的话还是要用内支撑,建议灌注桩加内撑。