土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:关于制冷机的问题
如果一台制冷机低压正常,高压偏低会对机器有怎样的影响?如在同一环境下一台R22制冷机低压设计在4bar,高压13bar和一台R22制冷机低压设计在4bar,高压17bar那种设计更合理为什么?

全部回答(17 )

  • zhou7856558
    要低压取决你的工况 工况不一样 高低压也不一样,各种工况下都有个标准,低于或高于标准对系统性能,压缩机寿命等都有很大影响
    2010-12-17 11:19:17 来自 PC 评论 举报
  • huifg
    谢谢!学习了。:handshake
    2010-12-11 18:36:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10