求助:关于制冷机的问题
如果一台制冷机低压正常,高压偏低会对机器有怎样的影响?如在同一环境下一台R22制冷机低压设计在4bar,高压13bar和一台R22制冷机低压设计在4bar,高压17bar那种设计更合理为什么?
发布于
2010-12-02 20:17:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
zhou7856558
要低压取决你的工况 工况不一样 高低压也不一样,各种工况下都有个标准,低于或高于标准对系统性能,压缩机寿命等都有很大影响