土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷喷头布置(急急急)

关于自喷喷头布置(急急急)

发布于:2002-08-11 12:02:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一地下车库,柱距8米,主梁高1m,宽350mm;次梁高750mm,宽250mm;主梁与次梁间距2700,2600,2700,若按2001版自喷规范设计,应选用直立式喷头,但根本无法满足喷头距梁边1500(1800mm)的要求,(若增加喷头则间距小于2400mm)。若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700),是否可改为下垂型喷头加聚热板方式?请各位大师指正。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_water
    mr_water 沙发
    那怎么满足喷头距梁等障碍物的距离1500mm
    2002-08-13 22:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 水若天成
    水若天成 板凳
    千万别用集热板。
    在梁格中布置。
    2002-08-13 22:27:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层喷淋探讨

高规中,二类高层商业厅,展览厅等公共活动用房应设喷淋,此处"等公共活动用房"含义究竟有多广?请同行探讨!

回帖成功

经验值 +10