土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急救!!请问这机器参数正常吗?
大家好,请问一下,风冷热泵模块,环境温度15度, 制热时候低压压力为0.48,空调回水温度在45度。而环境温度15度,制冷的时候低压压力问0.2,回水温度32度,设定回水温度是12度。请问这机器参数正常吗?谢谢,是什么问题呀,膨胀阀用的是外平衡热力平衡阀,

全部回答(6 )

  • tyqkey
    是不是打错字了啊?
    2010-12-08 12:36:08 来自 PC 评论 举报
  • wenge0408
    制热的时候空调水45°正常啊,制冷的时候空调水应该是冷冻水12°回水左右,怎么那么高的回水温度想不通。哪里来的参数啊?
    2010-12-07 19:10:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10