ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上最早的一部关于ATS的产品标准。ASCO是第一个通过UL1008认证的双电源开关。1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了第一部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的国家标准 GB/T 14048.11-2002 ,并于2003.4.1.开始实施。
标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别。
PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。
CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。
  • PC级双电源自动转换开关为一体化结构:由联锁机构、触头灭弧系统、机架等几部分组成,其缺点是:一般需另外配备短路保护电器,制造成本高。其优点是:结构简单,体积小。本图纸为市面常见PC双电源转换开关模型,
  • 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消
  • 双电源自动转换开关,利用SW14版本设计的格式文件。此模型设计为一键转换式双电源控制电器元件。该模型可以进行编辑,包含参数,模型创建效果逼真,建议使用solidworks2014及以上版本打开该模型,
  • 双电源自动转换开关,用sw2018实物测绘绘制而成,无内部件,仅供参考外形和安装形式。外形尺寸准,带参数可编辑。可供设计师参考外形调取。。。...
  • 双电源自动转换开关CB级和PC级的优缺点以及区别的介绍
    双电源自动转换开关中的CB级和PC级是最常用的两种产品。两者有相似处,也有很大的差别。同时也各有各的优点和缺点。因此在选CB级和PC级开关的时候也可以参考一下两者的优缺点进行对比。下面是关于双电源自动
  • 双电源自动转换开关广泛应用于消防设备配电箱之中,可在极短时间内快速切换备用电源,保证消防设备的供电。本模型使用SOLIDWORKS2016版本,照实物一比一绘制,外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位。可用
  • 采用原厂模型实物测量1:1绘制,同国内大多数厂家产品一致,匹配PC级电流100A以下双电源转换开关,可直接作为产品及项目设计时调用和参考,文件为单文件格式,便于存档和查找。...
  • PC级双电源自动转换开关为一体化结构:由联锁机构、触头灭弧系统、机架等几部分组成,其缺点是:一般需另外配备短路保护电器,制造成本高。其优点是:结构简单,体积小,转换动作较快。本图纸为市面常见双电源转换
  • 韩光型快速两段式双电源自动转换开关图纸该双电源产品使用的是电磁铁线圈原理。切换速度毫秒级,常用电源切换备用电源只需0.5ms。产品工艺简单,装配速度快,...
  • 该图纸为一款1250A大电流双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS柜采用强电与弱电分开设计,更加安全!ATS柜带独立控制面板,带市电指示灯、发电指示灯等!适用于备用电源与市电转换使用。...
  • 该图纸为一款挂式630A双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS带电压表、电压转换开关、发电机指示灯、市电指示灯等!进出线方式为上进下出。该挂式ATS柜安装孔采用水滴式设计,更加便于拆装。尺寸:50
  • 该图纸为一款400-630A双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS柜为独立式外置式!可以适用于发电机组备用电源与市电转换使用。该柜体设计有ATS柜门楣,外观更加漂亮、大气!尺寸:650*350*8
  • 随着工业过程及IT应用的多样化,安全、可靠的电力供应逐渐成为一种重要的资产,在降低生产和维护成本方面发挥着重要作用。在应急供电场合,配电逻辑系统可接通、分断、导通和隔离供电电源。此外,当电力使用受限制
  • 双电源转换开关选型
    设计采用的,自制总结的资料,行之有效,拿来就可用。
  • 介绍了pC级系列自动转换开关电器中转换控制器的型号、主要功能和产品性能指标、技术参数、产品特点、工作原理、控制电路的设计,用途及适用范围等。由于本产品的主触头系统采用单刀双掷(三点式)结构,自身联锁及
  • 该图纸为一款100-250A挂式双电源转换开关ATS柜,尺寸:600*700*250mm(宽*高*厚),该挂式ATS柜,可内置250A一下双电源转换开关。柜体挂孔为水滴设计,非常便于拆装!...
  • 西安地铁项目中ASCO双电源自动转换开关的解决方案
    地铁是解决当今世界许多城市交通拥塞问题,以及大量、快速、安全地运送乘客的一种现代化交通工具。地铁不仅扩大城市的交通容量,而且会进一步提升城市的发展建设效率。随着目前城市地铁交通建设的日益增长,地铁交通
  • 自动转换开关电器是由一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上。即当实时被监测的两路供电电源之一出现故障时,把负载电路从故障电源自动切换。欢迎大家下载...
  • 双电源转换开关的选择与应用
    双电源转换开关的选择与应用,阐述了双电源转换开关的定义、分类、结构形式、标准、双投式转换开关的形式、 主要性能指标及其适用场所,并剖析了转换开关与控制器的相互依存关系,及选型、应用的 技术要点。
  • 某新式ATS自动转换开关电器电气控制详图
    本图纸为某新式ATS自动转换开关电器电气控制祥图,包含一张电气控制详图在内,仅供专业参考。