土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量的确定

变压器容量的确定

发布于:2006-02-22 09:14:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问各位高手,我现在有一台400kW的380V的鼓风机,其启动电流为3倍额定电流,需要选择多大的配电变压器?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • konggu21
    konggu21 沙发

    支持
    2006-03-16 20:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • w2954
    w2954 板凳
    请问个位高手:我厂800KVA变压器,
    累加负载1400KW,累加电流1680A,可实际才650A,为什么?(设备运行中)
    2006-03-16 18:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多