在土建施工屋面层的时候,要把防雷引下线往上引出,以后好做避雷网,那么避雷卡子是不是在土建做女儿墙的时候,利用防雷引下线做连接,在土建女儿钢筋处用圆钢或者扁钢与防雷引下线连接,然后每隔多少米竖出一跟圆钢或者扁钢?是这样做吗?或者哪位前辈说下相关避雷做法的图集,我自己查下!谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。
在锅炉房内设置可燃性气体探测仪和事故风机(防爆轴流风机),两者联动控制。保证易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%。这样就可以将锅炉房归类到非爆炸危险区域。
请教一下,一般是否可以把动力配电柜设置在锅炉房内呢。
回复 举报