求助:泵与管网的匹配问题!
求助:泵与管网的匹配问题!
循环泵,连接在正压段(供水) 和 负压段(回水) 有啥区别啊??
一般应连接在哪个段??
谢谢!~
发布于
2006-02-22 09:03:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
czh415
同意5楼的说法,要是没有循环泵哪里来的正负段一说。正负段的提法对水泵不合适
看楼主的意思是想问循环泵装在热源之前(回水)上好,还是热源之后(供水)上好。主要是看热源所承受的压力了。如果热源位于管网的低处,其本来承受的静压就很大的话,就尽量把循环泵安装在热源之后,否则热源在运行的时候其所承受的压力就是静压再加上循环泵的扬程了。对于间接连接供热系统,一二次网的压力工况互相独立,通常将循环泵装在热源之前,这种做法是比较安全的,也是目前供热上主要采用的,因为安装在热源之后的循环泵如果扬程不够的话可能造成循环泵吸入口气化,特别是对于供水温度>100度的工程。当然了,以上都是针对闭式系统而言的 ,如果是开式系统,比如常压锅炉的话就只能装在锅炉之后了
2007-06-19 13:15:19
来自 PC
评论
举报
wuhaihua1985
有没有哪位具体的回答下这个问题啊
我也很想弄明白
谢谢
2007-06-19 12:00:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yaodaguang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
64
粉丝
3
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 566 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
