土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力管桩需要低应变检测吗?
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢?
成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事?
还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢?
热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:

全部回答(8 )

  • ruguoni
    江苏预应力管桩规程,需要100%都做低应变。不知道你们四川是不是100%。管桩施工时,容易上浮造成脱节。所以江苏规定100%,道理都一样吧。
    2018-12-07 19:40:07 来自 PC 评论 举报
  • mecidar
    需要抽取一定数量的工程桩进行桩身完整性检测
    2018-12-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10