土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的静水压力和栓口出水压力是一回事吗
在建规上8.6.2条第三条上说:室内消火栓栓口处的静水压力和消火栓栓口的出水压力是一回事吗?静水压力怎么计算?分区应该怎么样分区合适呢?

全部回答(2 )

  • isky
    当然不一样,静压(水不流动时,即标高差)用于分区,0.8mpa为限,,,动压指水流动后栓口的压力,要求保持在0.5mpa以下
    2006-02-22 14:41:22 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    当然不是一回事啦,问这个问题呢,感觉你在学校一定没有好好上学,翘课太多
    2006-02-22 13:27:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。