土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加湿量过高怎么办?
问一下,有一台风柜它的处理风的形式是,新风由一台风柜单独处理在和回风混合在另一个大风柜处理达到理想的状态.可是显示频的湿度一直过高,设制是60时,它会达到70.我想可能是除湿不行,解决方法减小设制的新风温度,或检察新风有没有露风,或打开混合风柜的旁通10%,或加在混合的温度,请问还有什么方法,因为好像没用.

全部回答(16 )

  • fzcefc
    呵呵,忘了问是冬季工况还是夏季工况
    2006-02-27 14:47:27 来自 PC 评论 举报
  • fzcefc
    应该是新风除湿不足的原因

    可试验一下:强行全开新风盘管阀……

    2006-02-27 14:45:27 来自 PC 评论 举报