土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个10KV电缆配置的问题

问个10KV电缆配置的问题

发布于:2010-12-02 13:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里是施工企业,机房给提供10KV电源,两台25MVA的35/10KV的箱变,并联在一起,高峰期的时候同时投入工作。10KV电源距离我们的配电室有540m。我们的电机采用10KV高压电机,高压电机的启动柜、高压进线柜、联络柜及高压无功补偿组合到一起,做成箱式的,放在机房的外边,需要箱式配电站14台。高压电机包括两块:螺杆机组及盐水泵,其中一台螺杆机组有两台高压电机(200KW、250KW);一台盐水泵一台电机(315KW)。现在主要是需要配备高压电缆,从甲方临时变电所到箱式配电站的电缆确定了,两台箱式配电站一组(一台箱式配电站带4台螺杆机组和两台盐水泵),做好联络,其中进线电缆采用10KV YJV 3*120,联络电缆采用10KV YJV 3*95,采用这种型号的电缆,实践证明是合适的,我们一直都是这么做的,原来是用的380KV电机,现在准备换成10KV电机。我在配置高压电缆的时候,查了很多资料,最主要的是做好热稳定的检验!现在准备选择连接高压电机的电缆的型号,先进行短路电流计算,我手头只知道甲方提供两台25MVA的35/10KV的箱变,用电高峰期两台要全部投入。
1、我可不可以把这两台甲方箱变作为系统
2、如能作为系统,因为整个系统都是10KV电压等级,想用实名制计算。那系统部分的电抗证明计算,两台电缆是并联的
3、短路电缆计算出来以后,是选择YJV型,还是10KV级的橡套?(我查了很多资料,VV电缆只能做到6KV,倒是矿用橡套电缆有10KV级,不过10KV橡套的资料很少,规范也找了没有可以下载的地方)
谢谢,版主能多多给与支持!!还有各位会员!!不知道我说的清楚吗,不清楚的地方希望提出!!!
我一直在线等!!!!!!!!!!!!
在附几个图,还有需要380V电,所以再另外配置一个10/0.4KV的箱变

QQ截图未命名1.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huowen1984
    huowen1984 沙发
    1. 2套相变可以并联作为系统
    2. 电缆还是要选YJV的啊
    3. 线路主抗和变压器阻抗都可以查资料的啊
    2011-04-30 20:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • qingcanzhang
    qingcanzhang 板凳
    怎么没有人回答啊,电气版主呢
    2010-12-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。