土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 链式配电问题

链式配电问题

发布于:2006-02-21 23:58:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
链式配电的时候是否可以改变导线的截面?导线改变处必须加断路器保护吗?加的话加在何处?链接处的导线是如何连接的,是进断路器还是在断路器前用铜母排分出各链接设备的导线?
我做设计时链接了3个配电箱,导线截面一律没有变,因为看规范上写着导线截面改变时是要加保护的,我想加一个断路器的钱不会比导线便宜吧。所以都没改变截面。审图的老师看了不同意,说可以改变一级的截面,要不很浪费导线。大家考虑的角度不同,希望坛子里的老师们指点一下。
======================================

供配电系统设计规范 GB 50052-95
第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • binghuo
    binghuo 沙发
    哪位把链式和树干的图画出来,这两者到底有什么区别和共同点
    2006-02-23 10:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • kitty_guilin
    kitty_guilin 板凳

    ============================================================================
    看一般微断进线截面小于25mm,如果链式直接在进线断路器的进线孔引出,那导线截面的确要小。是这个道理吧?
    2006-02-22 21:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

好长一段时间没有了

我发现我们这个版块有好长一段时间没有好的贴子了呢。发现好些长辈长时间没有露面了。

回帖成功

经验值 +10