固定消防水炮用水量如何计算?在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句二层就设水箱?结构的没意见吧?甲方也没意见吧?
如果市政管网水量不满足要设消防水池呀,单靠消防水箱能满足全部用水吗,或者你是在市政管网不满足的情况下采用了常高压系统?