某火电厂变压器水喷舞消防系统设计水压0.8MPa,配置的消防泵满足要求。但平时管网压力由稳压泵维持在0.4MPa,行不行?规范上有具体规定吗?谢谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhi_625
    lizhi_625 沙发
    2005-09-12 22:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • ritatang
    ritatang 板凳
    对于水喷雾灭火系统是完全可以的,水喷雾灭火系统属于开式系统,当火灾
    发生时,火灾报警控制系统会自动或手动启动消防水泵,同时系统自动或手
    动开启雨淋阀进行灭火,而管道内0.4NPA的水压只是作为稳压水源,有两
    个作用,一是保证雨淋阀的正常开启,二是保证响应时间小于45s。