高压系统短路电流如何计算?
高压系统短路电流如何计算?
请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
发布于
2006-02-21 21:14:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
oszhuang
系统总阻抗可由电力系统阻抗(发电机和馈线断路器)+线路阻抗(架空线路和电缆线路)+变压器阻抗
2006-02-23 17:29:23
来自 PC
评论
举报
zhaolei6362622
我单位为10KV系统,我想知道我单位主进开关短路后的最大短路电流>
2006-02-22 15:53:22
来自 PC
评论
举报