土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 结构基本周期带来的影响是什么

结构基本周期带来的影响是什么

发布于:2010-12-02 09:53:02 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
通常我们估算周期的时候,当框架结构来说取0.1N,如6层的,我们取0.6来估算,到计算结果出来后,如果和估算相差大于10%,我们带回去重新算,但是我发现,带回来重新算,和估算取值0.6来算,配筋结果好像没有变化啊,请问,这个带回来重新算会带来哪些变化,软件是怎么考虑的。高手详细的说明下啊,
第二个问题:周期比 位移比,剪重比等,宜优先控制哪个呢,因为有时很难全部满足的,比如周期偏柔点,可是剪重比是偏刚的,等等情况(本人做的工业厂房是这样的)这样就带来了一个问题,如果你要把周期调小点,例如把角柱子加大,周期是会小了,但是剪重比也偏大更加刚了,请问大家是怎么处理的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王宙宙
    王宙宙 沙发
    这个老庄上有讲过啊,你要是不是风控建筑,回带不回带没有影响,只有风荷载大于地震荷载的时候才需要回带
    2016-11-09 08:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • renleiqin1
    renleiqin1 板凳
    工业上的没怎么考虑过这个问题
    2016-11-07 16:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯设计疑问

本人在我朋友工地上,看到这样一个现象。基础是桩基,承台之间没有梁相连接,地下室板厚度550MM。楼梯钢筋就直接锚入地下室板上施工起来。楼梯下面没有梁。也没有基础呀。不是说楼梯要有基础。或有地梁吗?

回帖成功

经验值 +10