土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双速风机的接线问题

关于双速风机的接线问题

发布于:2010-12-01 22:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:
一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?
二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生砂石
    花生砂石 沙发
    学习了 11楼的详细
    2016-07-08 10:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhongnengshen
    zhongnengshen 板凳
    qdtzb 发表于 2010-12-6 22:21 8楼似乎提供的是错的,11楼提供的是正确的,和星三角启动不一样,接触器动作不同能否给讲下11楼的接法接触器是怎么动作的?
    2013-04-05 22:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多