土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区的疑问

防烟分区的疑问

发布于:2010-12-01 18:49:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防火分区里是否必须分防烟分区啊?可否不分,做几台风机全排啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hvacmagicman
    hvacmagicman 沙发
    全排从常理分析没有问题,但是规范找不到依据,做全排通常是能接受的,比如说800平米,可以做48000风量的全排,不划分防烟分区是可以的。
    2011-01-21 00:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • libo175111
    libo175111 板凳
    高小于6米的房间,都要按不超过500㎡来划分防烟分区,每个防烟分区设1个电动排烟口;防烟分区设挡烟垂壁
    2011-01-20 23:09:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住人地下室总面积600平方米

住人地下室总面积600平方米,各房间面积均未超过50平方米,该如何划分防烟分区,如下图: 请各位指教!