请各位专家、高手帮忙看哈分析哈,这是啥原因造成的?

发布于:2010-12-01 17:30:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
随主体结构楼板进行安装的刚性阻燃管(重型、A型,国内知名免检品牌)在拆模后大约一周进行铅丝施工,发现楼板内PVC管出现内凹下塌现象,并在楼板内形成空洞。将管道两端截断后可直接由楼板内随意抽取出内凹的管段。这情况只发生在楼板内,不在墙体段发生。听现场工人说早几年以前就有这种情况,都以为是知己施工不当造成的,自己悄悄的就给处理了。或者是发现管道不通,直接就重新埋管,没有深究原因。这次都是由于土建地面找平层厚度无法掩盖地面线管的情况下,必须将管道疏理通畅才发现的。搞不懂啥原因,请高手分析一下!

DSC04620.JPG


DSC04621.JPG


DSC04629.JPG


DSC04618.JPG

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发

    混凝土的水化热与明火对PVC管的作用应该是不同的。待那天截一段管子在80℃恒温热水里浸泡2小时看软化情况如何。据询问在200mm楼板水化热持续2小时温度在80℃左右。
    2011-01-13 11:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • sunsang12
    sunsang12 板凳
    假象,仅仅是假象
    PVC中含石膏过多,在保养时水局部把PVC管泡软,加上日光和混凝土遇水生热使混凝土内部产生压力对PVC管施压,结果局部产生内凹:lol 纯属虚构!
    2010-12-19 17:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。