土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防用DC24V如何切除分励脱扣器为220V的开关

全部回答(8 )

  • fanchunjie0224
    分励线圈选DC24V的.
    2006-12-15 23:21:15 来自 PC 评论 举报
  • sy-zxs
    屁大个事儿,也让你们整得这么严重,真受不了你们..
    步骤如下:
    1.花七八十元钱(大价儿了)买个380/220的分励线圈,把塑壳的前盖打开,安进去,把二根线引出来;
    2.花七元钱买一个HH52P(直流),从消防的总线模块串接一个受控DC24V作为这个中间继电器的线圈电源;
    3.把继电器的一组触点串到分励线圈与交流电里面,另一组接点反给消防总线模块作为反馈信号!
    完活!
    (别问我从哪儿取交流电啊,那个问题太嫩,当初现场工程师问我的时候,我只答了一句:"你傻啊?".呵呵.他还直谢我呢!...)

    2006-12-15 16:55:15 来自 PC 评论 举报