土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 求教,垃圾焚烧发电厂中垃圾池的结构设计

求教,垃圾焚烧发电厂中垃圾池的结构设计

发布于:2010-12-01 15:32:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如题,现在垃圾焚烧发电厂的垃圾池容积都很大,一般都在60*35米左右,深度在7米左右,做成类似无顶盖的地下水池结构,壁厚一般在400,底板厚一般600。
求教:
1、这种能用PKPM计算吗?
2、如果可以用PKPM计算,那池壁是不是按剪力墙结构建模,但垃圾对池壁的水平荷载,测土压力等荷载怎么输入,
是不是按地下室考虑后系统会自动取测土压力?那垃圾堆池壁的水平力怎么输入?
3、像这种长度方向和宽度方向均很大的剪力墙结构,要不要考虑到平面外失稳的情况,是否需要扶壁柱、暗梁、端柱等?
4、池底基础是否采用地梁形式支撑底板,还是采用桩基承台支撑?

还望高人帮忙解答下:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • im_here2010
    im_here2010 沙发
    有地下水的话还必须考虑底板的抗浮问题
    2011-01-14 11:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • co_chchh
    co_chchh 板凳
    这种结构我们一般用手算,不用PKPM。
    2010-12-18 21:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多